485總線屏蔽線需要接地嗎?,485通訊屏蔽線需要接地嗎
需要,因為實際的電路中或者周圍都帶有各種干擾,比如說配電柜內有變頻器,如果變頻器用的是485通訊,就必須要接地線,因為變頻器本身就是一個干擾源。
485通訊屏蔽層需要接嗎
RS485總線必須要單點可靠接地,不能多點接地。原因:RS485屏蔽線的屏蔽層不允許多點接地,因為不湍接地點總是不一樣的,各點存在電位差。
485屏蔽線要接地嗎
你好,地線不要連,但電纜的屏蔽層(包括中間節點處)要連成一條線,且單層屏蔽只能一端接地,否則會產生電位差,引入干擾。
485專用雙絞線在使用時有哪些要注意的
所以能起到抗干擾的作用。485通訊一般都用雙絞線。而屏蔽線的話也是可以的,但是其屏蔽層要接地哦。
485通訊不接地線有沒有影響
這要具體看,如果現場沒有任何干擾,屏蔽線接不接都可以,一旦現場有干擾最好把屏蔽線接上。
485不接地線是不是抗干擾比較差
485通訊本來就不需要接地線,也就是說,因為傳送的是平衡差分信號,所以485接口芯片不需要共地,不共地并不直接影響485的抗干擾能力。
在485布線時為什么要單點接地
單點就是整個485總線上只能是有一個點接地,不能多點接地,因?yàn)閷⑵浣拥厥且驗橐獙⒌鼐€(一般都是屏蔽線作地線)上的電壓保持一致,防止共模干擾。
485通信電纜國家標準
否則,RS485信號線則必須采用鎧裝型專用電纜ASTP-120Ω(forRS485&CAN)onepair18AWG。使用時,鎧裝層應兩端接地,最內層屏蔽須一端接地。
485通信的地線要不要連接上
485通信區別于232通信,485通信線只有A和B,一個發一個收,不需要地線,如果真想接地線,可以在外面接屏蔽層,屏蔽層可以減少減弱干憂信號。
485接地有什么講究
RS-485接地RS-485通信雙方的地電位差要求小于1V,所以建議將兩邊RS-485接口的信號地相連,注意信號地不要接大地。
rs485地線需不需要接
不需要。485通訊本來就不需要接地線,也就是說,因為傳送的是平衡差分信號,所以485接口芯片不需要共地,不共地并不直接影響485的抗干擾能力。
485通訊中匹屏蔽線的連接方法
使用時,屏蔽層一端接地!普通雙絞屏蔽型電纜STP-120ΩforRS485&最常用的方法就是給電纜套上鋼管或直接采用高導磁率材料制成的鎧裝型電纜——回答完畢。
為何采用485總線通訊時一定要接地線
這個是為了人身安全,做等電位連接。電動機距離配電室的可能比較遠,這樣PE線電阻比較大,發生接地故障時(外殼與定子繞組相線連接)。
屏蔽線必須得兩端都接地嗎
屏蔽線走低頻模擬信號一般只能單端接地,如果雙端接地會引人很強的工頻干擾信號。
關于485通訊接地的問題
rs-485網絡僅需要2根雙絞屏蔽線(a和b),“a”接正,“b”接負即可以進行正常的數據傳輸。如果兩個或多個設備連接,必須依次串聯兩端都要接地。
485通訊電纜選型有什么標準
485通訊線纜需要選擇485專用線纜,必須是帶屏蔽層雙絞線,線徑為1.0mm,盡量要帶鎧甲,推薦藍普ASTP-120Ω(forRS485&CAN)onepair18AWG專用線纜。
請問485通訊怎么有效接地
地線不要連,但電纜的屏蔽層(包括中間節點處)要連成一條線,且單層屏蔽只能一端接地,否則會產生電位差,引入干擾。
485線能和強電放一起嗎
按照國家標準的規定,485通訊屬于弱電通訊類電纜,原則上是不允許和照明供電線路及動力電纜放在一起敷射的。
485總線布線的施工要求是怎樣的
485總線由于其布線簡單,穩定可靠從而廣泛的應用于視頻監控,門禁對講,樓宇報警等各個領域中,但是。
485專用雙絞線在使用時有哪些要注意的
485專用雙絞線在使用要注意雙絞線顧名思義就是兩根線互相纏繞的線。其優點在與兩根線通電時產生的磁場會因為兩涪愕睦p繞而抵消。
485通訊時有干擾怎么解決
下列建議也會有所幫助:采用阻抗匹配、低衰減的RS485專用電纜更有利于保證通信。單層屏蔽的電纜屏蔽層應一端接地。
rs485光電隔離需要接地嗎
RS485總線與兩根導線通信,另一根為普通導線,是地線G[長距離電纜屏蔽層]抑制干擾的必要連接??偣灿腥娋€,在測試過程中無法連接。
通訊線外面要不要包地線
通訊線外面要接地線。地線不要連,但電纜的屏蔽層(包括中間節點處)要連成一條線,且單層屏蔽只能一端接地,否則會產生電位差,引入干擾。
485屏蔽線接地怎么接
屏蔽線就是在線的外面有一層銅絲編制的網子,好的128支編織,有的是64支編織或者是一層鋁箔代替,屏蔽就是防止外界干擾信號進入,一般強電用不到屏蔽。
直流電錫紙屏蔽需要接負極嗎
一般情況下電源的負極是接地的,所以485通訊線的屏蔽層可以接在直流電源的負級,在現場施工的過程中也證明,不但可以接而且抗干擾,是公共地。
光伏逆變器485接口怎樣接
通訊線連接步驟:使用1根雙芯屏蔽電纜作為RS485總線,在起始端串接一個120Ω電阻。
485通訊燒糊的原因
你是說485接口芯片或通訊模塊燒糊了吧?一般來說,這都是由于灌入了浪涌電流造成的,比方說,通訊線引入了雷擊或其它的超高電壓。
屏蔽通訊線屏蔽層接地的問題
單層屏蔽一端接地!否則會有電流流過屏蔽層雙層絕緣隔離(必須)屏蔽,需要最外層屏蔽層(含鎧裝層)兩端接地。
485接地是接大地么
可以的,不過接地必須要單點可靠接地。485總線必須要接地。在很多技術文檔中,都提到485總線必須要接地,但是沒有詳細的提出如何接地。
485線網線怎么連接
則使用平行線,例如電腦連接到路由器或交換機如果連接的兩臺設備是對等的,則使用交叉線。
485通訊線必須雙絞嗎
485+和485-數據線一定要互為雙絞。布線一定要布多股屏蔽雙絞線。
485鎧裝屏蔽雙絞線該如何使用
屏蔽電纜有單層屏蔽和雙層屏蔽之分。雙層屏蔽必須是屏蔽間絕緣隔離的!如不彼此絕緣,只能視為單層屏蔽。單層屏蔽應采用一端等電位接地。